scaner1981 написал: Вот

#163317
MagistrDevMagistrDev
Участник
  • Томск
scaner1981 wrote:

Вот это почитайте. Интересно, может будет http://fixik-papus.livejournal.com/28824.html

тык  там черным побелому написанно что такое происходит когда у наладчки не только руки из жопы растут…..

у меня на промышленных (точнее водоочистные на поселки) насосы работают постоянно… но представьте себе водопроводную сеть  села/поселка или деревни, на которую производительность водоочистной станции идет от 9кубов в час и где водопроводным стальным сетям 15+ лет в среднем некоторые участки старше…. да там разбор постоянный, и если остановить насос подоющий на поселок, давление в системе ниже допустимого падает за несколько секунд (обычно до десяти) и мы включением/отключением в таком случаем убьем насос даже быстрее чем он будет постоянно рабтать на холостых(даже при плавном пуске двигателя он испытывет перегрузки правда немного растянутые во времени, и насосная часть тоже)….ну и включением отключением будет давление в трубопроводе не постоянное, поэтому в такой системе постоянная работа насоса оправдана.

когда мы можем проконтралировать весь трубопровод, и найти разбор или незакрытый кран, то опытным путем вычисляется частота работы насоса на холостом ходу(когда давление в системе уже нужное но уже разбора нет), отсчитывется немного времени(защита от дребезга так сказать, вдруг вы тут же решите обратно открыть кран…) и асос останавливается совсем, потом задаем так называемый гистерезис, это на тот случай когда из крана брызнули и тут же закрыли,  чтобы лишний раз насос не дергать(для этого же применяются расширитльные баки)…. в пределах базы отдыха на десяток- два десятка домиков, организуемо что насосы в холостую не пашут…..

пример из личного опыта, скваженный насос без бака аккумулятора, давит в поселок, так как насос умеет больше 5 атмосфер на поверхности давить, а выше 2,5 на уровне земли нельзя(так как трубопровод повторюсь в деревнях слабый, и давится только только чтобы на 2ом этаже был нормальный напор), оператору на скважине приходилось сбрасывать лишнее давление воды(воду) через несколько труб врезанных в напорный трубопровод и направленных обратно в скважину… вот оператор в течении дня и гулял между двумя скажиннами регулируя напор, установка частотного привода, сократила расходы на электроэнергию скважины где-то раза в 2-2,5