считал в OZC и сравнивал с

#152197
АватарАноним
Местный
  • Томск

считал в OZC и сравнивал с рекомендациями монтажника и проектировщика. После пересчёта проектировщика минусанул 40% секций радиаторов. После самостоятельного пересчёта минусанул ещё 10%. После проживания в течении 3х зим понял что можно было минусануть ещё 20-30% или вовсе отказаться от радиаторов, а поставить на случай сильных морозов с ветром несколько конвекторов и сэкономить кучу денег за разводку отопления и радиаторы + гидрострелку и прочее не нужное оборудование.

З.Ы. при расчёте я осознанно уменьшал коэффициент инфильтрации рекомендуемый проектировщиком. Наверное это не правильно, но в итоге критичного ничего не случилось. Уж очень много заложено на инфильтрацию ИМХО.