если глубже углубится вопрос, то печка все таки не работает от 380в. По факту комфорки сидят просто на разных фазах и работают от 220. И если производитель печки, не особо утруждался то может получится, что у вас две комфорки 2.8+1.8 =4.6квт висят на одной  фазе, а две другие 1.2+1.8=3 квт, хотя в целом это тоже укладывается в нормы.  А вот если варочная и духовка в одном корпусе, то там может запросто получится на одной фазе под 7-8квт, и тут уже нельзя допускать что у нас типа "380" и можно 16квт снять с 2.5кв.

Да вы правы 220 на каждую сторону по распределённой фазе: 1 маленькая и 1 большая конфорки 2,8 с бустом + 1,2 маленькая без буста — 1 фаза, 1 большая без буста 1,8+ 1 маленькая без буста 1,8.-  2фаза. В допуск всё равно укладывается 2,5 квадрата.