shadows wrote:

Quote:
Если свое заземление соединить с нулем из вне, то тоже, как мне кажется, не очень хорошо — если где-то ноль оторвется, то вся округа будет заземлена на меня, так? Если так, то я против.

жалко? )  если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит.  а повторное заземление должно препятствовать этому.

Quote:

Единственный, на мой взгляд, правильный вариант — это свое заземление на все железные корпуса дома, а ноль (он же и заземление из вне) — пусть будет своим чередом в системе фаза-ноль и земля. Или тут тоже есть какой-то изъян?

в этом подходе обязательна установка УЗО на все линии, иначе если фазу пробъет на корпус и вы  его дотронетесь то обычный автомат не сработает. (в пред варианте будет срабатывать обычный автомат, так как будет КЗ между фазой и PEN)

Нет. Мне совсем не жалко. Я беспокоюсь, чтобы мне было не хуже. А тут получается, что даже очень мне нужно. Спасибо.

А по последенму варианту — УЗО уже есть (по принципу "береженого Бог бережет"), т.к. и мое заземление может когда-нибудь оторваться.