Согласно СП 23-101-2004

#45618
Аватарelavr
Участник
  • Томск

Согласно СП 23-101-2004 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ) для Томска нормируемое сопротивление теплопередачи установлено 3.68 — для стен. 4.96 — для перекрытий и 5.45 для покрытий. В соответвии с этим сопротивлением мы можем расчитать толшину утеплителя для многослойной конструкции, как вручную так и с помощбю калькулятора указоного выше. С учетом деревянного настила 40мм — у нас получаеться что достаточно 20см —  мин. плит. ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА c коэффициентом теплопроводности 0.043