6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:

 

70 — для стен;

 

26 — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;

 

23 — для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;

 

31 — для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;

 

 

по расчету — для потолков согласно 5.8.

 

 

Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.

 

 