SSN написал: Похоже, у
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос про водопровод в морозы — от земли до пола › SSN написал: Похоже, у
Похоже, у Вас хороший кабель ватт на 30
пробовал включать отрезок примерно 40см, показывало 9вт, так что кабель скорей всего 22 вт.
То что такой ненормальный расход (а сколько метров кстати?) говорит о том, что концы встречаются, и чем дальше, тем опасность кз более возрастает
в том и вопрос, что длина кабеля не известна, ЗСК1 сколько то уложили и замотали в изофлекс, я когда приехал то только сверху конец видел )
из расчета по 22вт, можно предположить что около 7 метров, из них 2 по улице и 5 получается в земле. Со стороны дома точно исключенно КЗ, со стороны земли вроде не откуда было взяться влаги. А чисто теоретически как там может произоити КЗ ? жилы кабеля же разделены каким-то полимером на растоянии примерно 8мм? Или сам это полимер со временем портится?