sultan wrote:

про 100 ват на метр и 199 Вт секция повеселило, вот так понаподбирают, а потом людям объясняешь, что так делать нельзя. Вы в курсе что при +21С в помещении, и температуре теплоносителя 95/70 С, отдача от секции уже не паспортные 199 Вт, а что то около 164-167 Вт. Так же и про 100 Вт, многое от чего зависит, бывают дома где и по 210 Вт маловато на квадрат и что тоже подбирать 100 Вт на метр))))

А при какой температуре теплоносителя отдача у секции будет 199 Вт?