Там выше говорилось об кондуктометрическом методе измерения, тобишь электродами, когда нет возвожности и места вставить поплавок.
а если говорить об поплавках..
Да на них написанно 10А и 240вольт, но….
по незнанки по началу коммутировал при помощи поплавкового реле, реленапряжения с катушкой на 220В, и один светодиодный индикатор, то есть ток получается порядка 0,1А максимум, итог в течении первого года эксплуотации 1 из 3х поплавков установленных набак выходит из строя, второй поплавок втечении следующих полгода.
тут не знаю может партия поплавков гавно, может слишком частое срабатываение (пром. водоочистки), ну и поплавки были фирмы miniatic
потом стал менять эти поплавки на поплавки другой фирмы Smart ну и както параллельно ушел от 220В в цепях упраления перешел на 24 постояннки, и вот из 50 установленных поплавков, за последние 3 года поменял только два….
так что такими поплавками лучше 220 не коммутировать втемболее индукционную нагрузку, в которой выплески при отключении доходят до 2х киловольт, соответственно дуга при отключении не слабая пролетает…..
но это только с точки зрения промышленных объектов, в доме можно и за 400рублей поставить и менять а возможно не менять…. я сейчас дошел до того что я лучше переплачу процентов 30 от той суммы что задумал изначально, чем потом гемороится….. если что то на постоянку делается то это качественное берется