theCut написал: Видел 

#196827
vovka_xvovka_x
Участник
  • Томск
theCut wrote:

Видел  рекомендацию 10мА. Но, опять же… 30мА вроде как не смертельно. 10мА по теории вероятности, могут давать бОльшее число "ложных" отключений. Вопрос открытый, буду думать.

На Мистрали гляну, спасибо. 

30 мА не смертельно без воды, с водой теория вероятностей не в нашу пользу. Еще при наличии бюджета лучше брать УЗО типа А, они лучше.

А с точки зрения поиска утечки при срабатывании автоматов под УЗО лучше двухполюсники, иначе сложно искать утечку. Опять же при бюджете.