theCut написал:Я так понимаю,

#49076
cptcpt
Участник
  • Томск
theCut wrote:
Я так понимаю, редуктор был установлен согласно СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. 7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.

этот пункт кажется добровольный в части исполнения, я проходил экспертизу с регулятором после счётчика.

После счётчика ставил что бы работа редуктора не влияла на работу счётчика (счётчик всё равно выдерживает большое давление, а от пульсаций потока и расстояние от задвижек, фильтров и клапанов до счётчика лучше делать побольше).

А в новой редакции СП 30.13330.2016 этот пункт звучит ещё интересней

7.1.7  Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.

Вроде как обязательным является установка после запорной армматури и фильтра перед водосчётчикаом, но не не сказано что его нельзя ставить после водосчётчикаглавно после фильтра. А самое интересное сказано не ставить манометр типа на глаз настраивайте и контролируйте работу. Проманометр добавили что бы не было ответвления для кражи воды наверное, так что проще поставить после счётчика поставив уже манометр, промыной фильтро и гаситель гидроударов меньше проблем с водоканалом будет.