Тисак Цитата:
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям › Тисак Цитата:
6 Ноя'10 в 11:03
#14042
Тисак
Цитата:
Таким образо эта самая подушка — никакая не "запесочка" и не "подготовка основания", это материал фундаментной плиты, работающий совместно с железобетоном. |
Ну так и есть. Запесочка воспринимает нагрузку и передаёт её грунту. причом площадь опирания запесочки будет больше чем площадь опирания ж/б фундамента расположенного над ней. Лучше распределяется нагрузка по конусу или как там не помню.
В вашем случае давление от резервуара воспринимается ж/б плитой, а плита уже равномерно передаёт нагрузку запесочке и так далее. А нах сваи???
Короче если лесть в эти дебри нужен не один пузырь.