тогда ставте на 25А или
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками… › тогда ставте на 25А или
14 Янв'18 в 08:50
#111476
тогда ставте на 25А или попробуйте 32А с характеристикой B вместо C. Любой автомат не должен отрубаться сразу при 32А, при характеристике С он примерно при превышении тока в 1.13 раза (т.е примерно 36А) должен отключится только через час. РИМ же не обладает такой логикой и рубит сразу при превышении. Так работают все автоматы, от производителя это не зависит. Вот тут побольше букв по этому поводу.