trd55 написал: Сейчас

#190492
cptcpt
Участник
  • Томск
trd55 wrote:

Сейчас штатный насос в котле Протерм Вилло 15/6 (напор 6м. производительность 4 м3/ч).

24 контура теплого пола ( 3 этажа по 8 на этаж). Котельная в цоколе.

При открытии всех трех этажей скорость циркуляции 1.2 л/мин, при открытии двух этажей 1,5 л/мин, при открытии одного этажа 2.5 л/мин. Все ветки примерно одной длины 75 метров, коллектора с расходомерами, проток везде ровный.

Котел пока электрический 12Квт, на следующий год будет газ. Магистраль до коллекторов ПП 32, трубы ТП полиэтилен 16, шаг укладки 15.

Сделаны выводы под дополнительный циркуляционник, сейчас хочу поставить, для того что бы увеличть скорость теплоносителя.

В данный момент грею цоколь и первый этаж, расход отрегулирован 2.5 литра первый этаж и 1.5 цоколь.

Не нарвиться достаточно большая разница между подачей и обраткой 7-8 градусов в данный момент, хочу пставить доп. насос и увеличть скорость циркуляции до 3 — 3.5 л./мин.

Температура на подаче 39-40, обратка 32-33 полы 30-31.

Когда грел один подвал, была скорость циркуляции 3 л/мин и дельта блы около 3-х градусов.

 

у Вас уже сейчас температура поверхности пола +31 градус? О_О а температура воздуха внутри какая?