trd55 написал: Тоже

#159926
shadowsshadows
Участник
  • Томск
trd55 wrote:

Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

зачем вам отдельно узо на 300ма в цоколе? почему не сразу в распред щите? есть очень большая вероятность, что его будет выбивать при любом кз, и придется бежать в подвал. от него отходящие линии минимум сечением 6 лучше 10. Линию заземления тоже сечением 6 до щита (2.5 в случаи пробоя быстро отгорит). 

если освещение светодиодное то 6а автомата может не хватить (при включении броски тока значительные) 

узо 40 заменит на узо 25-32. на плиту провод (и бойлер) 4 или 6. на свет 1.5.ну и лучше все автоматы заменить на дифавтоматы, но это вопрос бюджета. стиралку и боилер под отделные дифатоматы 10-16а.