Требования к помещению

#38346
не adminне admin
Модератор
  • теперь см. Висариoн4

Требования к помещению котельной, обеспечивающие монтажные и

пусконаладочные работы

Полный и подробный список требований по котельной описан в СНиП 41-01-2003,

СП 41-104-2000.

1.Общие требования

Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

— в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или

цокольном) — при их суммарной мощности для системы отопления и горячего

водоснабжения до 150 кВт

— в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении,

пристроенном к жилому дому, — при их суммарной мощности для системы отопления и

горячего водоснабжения до 500 кВт.

При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в

цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.

Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения,

дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и

теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин).

При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в

отдельном помещении расположенном на любом этаже жилого здания, помещение

должно отвечать следующим требованиям :

— высота — не менее 2,5 м ;

-объем и площадь помещения — из условий удобного обслуживания

оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;

— помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими

стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по конструкции

равен нулю;

— естественное освещение — из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.

Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм. Контур

фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм. К месту установки

котла следует подвести канализационную трубу диаметром 50 мм.

2.Требования к вентиляции помещения котельной

В помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для

осуществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:

вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме

вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 м3 природного

газа необходимо 9 м.куб воздуха, 1 кг дизельного топлива 14 м3.

Организация воздухообмена

Приток

Вытяжка

Расход воздуха,

м3/час

Lприт= 3 x Vпом + Lгор

Lгор = Gтопл x Vвозд

Lвыт= 3 х Vпом

Организация

воздухообмена

— установить вентилятор с

требуемым расходом в рабочей

зоне горелки;

— через приток (окно) с

регулируемой жалюзийной

решеткой, в рабочей зоне

помещения ( не ниже 0,3 м от

поверхности пола)

— установить вентилятор с

требуемым расходом в проеме

наружной стены, окна таким

образом, чтобы воздушный

поток охватывал всю рабочую

зону горелок;

— с помощью вентканала с

площадью сечения 7,5 см2 на

1 кВт установленной

мощности котлов.

Площадь сечения

приточных или

вытяжных каналов

Sсеч.прит= Lприт/3600 х Vвозд

Vвозд = 1-1,5 м/с

Sвыт= Qкотла (кВт)х 7,5 см2

Вытяжной канал может быть

выполнен из кирпича либо из

труб ( металлических ,ПВХ и

др).

где : Lприт — расход приточного воздуха,

Lвыт — расход вытяжного воздуха (м /ч)

Vпом — объем помещения котельной

Lгор — расход воздуха на горение топлива (м3/ч)

Gтопл — расход газа (м3/ч) или дизельного топлива (кг/ч)

Vвозд — скорость воздуха в приточном или вытяжном отверстии

Qкотла — тепловая мощность котла (кВт)

Объединение вентиляционных каналов из кухонь, ванных, туалетов, душевых с

вентиляционными каналами из помещения котельной не допускается.

3.Устройство дымоходов.

Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями

СНиП 2.04.05-91*.

Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными вне

его. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми

из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте

с котлом. Конструкции дымоходов также могут быть промышленного изготовления и

поставляться в комплекте с котлом.

Дымоходы вне дома должны быть теплоизолированы по всей длине. Сечение и

высота дымоходов должны соответствовать данной модели котла, сужать сечение

дымохода на допускается. Дымоходы могут выполняться из металлических труб

круглого сечения или в виде каналов из глиняного кирпича. Для каждого котла

необходимо предусматривать отдельный дымоход.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к

одному дымоходу не более двух агрегатов, расположенных на одном или разных

этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не

ближе 0.75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки

на высоту не менее 0,75 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем

высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

Расположение дымовой трубы

относительно конька крыши

по горизонтали

до 1,5 м от

конька

1,5-3 м

свыше 3 м

Высота дымовой трубы

0,5 м выше

конька

в уровень с

коньком

не ниже прямой,

проведенной под углом

10° к горизонту

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не

менее 0,5 м, а для домов с плоской крышей — не менее 2,0 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий,

пристроенных к зданию.

Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.

При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина

горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов — не более 0,5 м,

для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками — не более 2 м).

Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен

быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону

котла.

Дымовой канал должен заканчиваться прочисткой, которая располагается ниже

присоединительного патрубка от котла.

4.Топливохранилище

В помещении котельной можно устанавливать топливную емкость объемом не

более 1 м3. При больших объемах емкости необходимо устанавливать в другом

помещении с отдельным входом с огнестойкостью конструкций 0,75 часа

Топливная емкость должна иметь вентиляционную трубу.

5.Гидравлические требования

Выводы прямой и обратной магистрали отопления, а также магистрали

газопровода должны быть подведены на расстояние не более 1 м от места установки

котла. Сечение подводящего газопровода и давление должно обеспечивать требуемый

расход газа для нормальной работы горелки.

6.Электрические требования

Подводка электропитания должна быть выполнена не дальше 5 м от установки

оборудования.

Внимание!!! Цепь защитного заземления должна быть подведена от

контура заземления. Подключение защитного заземления на нейтраль запрещено!