Требования к помещению
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…» › Требования к помещению
Требования к помещению котельной, обеспечивающие монтажные и
пусконаладочные работы
Полный и подробный список требований по котельной описан в СНиП 41-01-2003,
СП 41-104-2000.
1.Общие требования
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
— в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
цокольном) — при их суммарной мощности для системы отопления и горячего
водоснабжения до 150 кВт
— в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении,
пристроенном к жилому дому, — при их суммарной мощности для системы отопления и
горячего водоснабжения до 500 кВт.
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения,
дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и
теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин).
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении расположенном на любом этаже жилого здания, помещение
должно отвечать следующим требованиям :
— высота — не менее 2,5 м ;
-объем и площадь помещения — из условий удобного обслуживания
оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;
— помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по конструкции
равен нулю;
— естественное освещение — из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм. Контур
фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм. К месту установки
котла следует подвести канализационную трубу диаметром 50 мм.
2.Требования к вентиляции помещения котельной
В помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для
осуществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме
вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 м3 природного
газа необходимо 9 м.куб воздуха, 1 кг дизельного топлива 14 м3.
Организация воздухообмена
Приток
Вытяжка
Расход воздуха,
м3/час
Lприт= 3 x Vпом + Lгор
Lгор = Gтопл x Vвозд
Lвыт= 3 х Vпом
Организация
воздухообмена
— установить вентилятор с
требуемым расходом в рабочей
зоне горелки;
— через приток (окно) с
регулируемой жалюзийной
решеткой, в рабочей зоне
помещения ( не ниже 0,3 м от
поверхности пола)
— установить вентилятор с
требуемым расходом в проеме
наружной стены, окна таким
образом, чтобы воздушный
поток охватывал всю рабочую
зону горелок;
— с помощью вентканала с
площадью сечения 7,5 см2 на
1 кВт установленной
мощности котлов.
Площадь сечения
приточных или
вытяжных каналов
Sсеч.прит= Lприт/3600 х Vвозд
Vвозд = 1-1,5 м/с
Sвыт= Qкотла (кВт)х 7,5 см2
Вытяжной канал может быть
выполнен из кирпича либо из
труб ( металлических ,ПВХ и
др).
где : Lприт — расход приточного воздуха,
Lвыт — расход вытяжного воздуха (м /ч)
Vпом — объем помещения котельной
Lгор — расход воздуха на горение топлива (м3/ч)
Gтопл — расход газа (м3/ч) или дизельного топлива (кг/ч)
Vвозд — скорость воздуха в приточном или вытяжном отверстии
Qкотла — тепловая мощность котла (кВт)
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, ванных, туалетов, душевых с
вентиляционными каналами из помещения котельной не допускается.
3.Устройство дымоходов.
Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.05-91*.
Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными вне
его. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми
из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте
с котлом. Конструкции дымоходов также могут быть промышленного изготовления и
поставляться в комплекте с котлом.
Дымоходы вне дома должны быть теплоизолированы по всей длине. Сечение и
высота дымоходов должны соответствовать данной модели котла, сужать сечение
дымохода на допускается. Дымоходы могут выполняться из металлических труб
круглого сечения или в виде каналов из глиняного кирпича. Для каждого котла
необходимо предусматривать отдельный дымоход.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к
одному дымоходу не более двух агрегатов, расположенных на одном или разных
этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не
ближе 0.75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки
на высоту не менее 0,75 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем
высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
Расположение дымовой трубы
относительно конька крыши
по горизонтали
до 1,5 м от
конька
1,5-3 м
свыше 3 м
Высота дымовой трубы
0,5 м выше
конька
в уровень с
коньком
не ниже прямой,
проведенной под углом
10° к горизонту
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не
менее 0,5 м, а для домов с плоской крышей — не менее 2,0 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий,
пристроенных к зданию.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина
горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов — не более 0,5 м,
для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками — не более 2 м).
Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен
быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону
котла.
Дымовой канал должен заканчиваться прочисткой, которая располагается ниже
присоединительного патрубка от котла.
4.Топливохранилище
В помещении котельной можно устанавливать топливную емкость объемом не
более 1 м3. При больших объемах емкости необходимо устанавливать в другом
помещении с отдельным входом с огнестойкостью конструкций 0,75 часа
Топливная емкость должна иметь вентиляционную трубу.
5.Гидравлические требования
Выводы прямой и обратной магистрали отопления, а также магистрали
газопровода должны быть подведены на расстояние не более 1 м от места установки
котла. Сечение подводящего газопровода и давление должно обеспечивать требуемый
расход газа для нормальной работы горелки.
6.Электрические требования
Подводка электропитания должна быть выполнена не дальше 5 м от установки
оборудования.
Внимание!!! Цепь защитного заземления должна быть подведена от
контура заземления. Подключение защитного заземления на нейтраль запрещено!