Требования СНиП 3.03.01-87

#135299
mafonmafon
Участник
  • Радужный

Требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
1. 7.90. Толщина швов кладки должна быть:
Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм;
вертикальных 10 (-2) (+5) мм.
2. 7.90. Отклонения в размерах конструкций от проектных не должны превышать:
Толщина конструкций 15 мм
По отметкам опорных поверхностей 10 мм
По ширине простенков 15 мм
По ширине проемов 15 мм
По смещению вертикальных осей оконных проемов 20 мм
По смещению осей конструкций 10 мм
3. 7.90. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать:
На один этаж 10 мм
На всё здание высотой более двух этажей 15 мм
4. 7.90. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм.
5. 7.90. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м не должны превышать 10 мм.
6. 7.17. Укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной при многорядной перевязке швов.
7. 7.87. В дверных и оконных проемах должны быть установлены антисептированные деревянные пробки согласно проекту.
8. 7.87. Размер площадки опирания железобетонных конструкций на стены должен быть по проекту.
9. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в стыке не должна превышать при длине плиты:
до 4 м 5 мм;
свыше 4 м 10 мм.