>>У меня вопрос обращенный в основном к собственникам, уже проживающим в своих домах

А это то здесь при чем? Вопрос адресован исключительно к справочнику электромонтера…

20кВт/3фазы~7кВт по каждой фазе. 7000/220=32 А макс. ток. Входной автомат берем на ступень выше — 40A (а могут и 32 А поставить, тут как повезет)

Далее смотрим: Алюминий, 4 жилы по 40 Ампер в земле, с резиновой/пластмассовой изоляцией в различных оболочках — сечение токопроводящей жилы — 6 кв.мм. Если воздух, то надо 10 кв.мм.

Чтобы на "перестраховаться", берут на ступень выше сечение — т.е. 16 кв.м. Вот и вся арифметика…