Увы, ссылки утеряны, осталась

ИмхоДом Форумы срочный вопрос как выбрать паз в брусе. Увы, ссылки утеряны, осталась

#137400
Ilja VlaskinIlja Vlaskin
Участник
  • Барабинка

Увы, ссылки утеряны, осталась только выжимка в мозгу. Конкретно про ТОЛЬКО трубы в ПУЭ не сказано, но есть требование к возможности смены проводки, как упомянул nvs, а так-же требование к расположению скрытой проводки в среде, не распространяющей горение. Это может быть например штукатурка (более 10мм). Металл-рукав не годится по обоим параметрам. Что касается труб, то они проходят по обеим пунктам, причем в ПУЭ есть ссылка на документ, где указана зависимость толщины стенки трубы от сечения медного провода (чтобы дуга от замыкания не прожгла трубу. Все что осталось в голове — это то что для сечений до 2.5мм^2 включительно толщина стенки не регламентируется.