В файле только один этаж.

#135336
oooaspoooasp
Участник
  • Томск

В файле только один этаж. Второй видимо не проработан. Все правильно? 

Совместив два плана вместе, получается, что левая стена лестничной клетки опирается на перекрытие. 

Идеальный случай расположение стен — это друг над другом, но СП 31-105-2002 делает оговорки на подобные смещения: 6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены набольшее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

На чертеже, к сожалению, нет каркаса второго этажа и крыши, но что-то подсказывает, что и крыша будет опираться на данную стену. А на первом этаже в каркасе "ни слова" про несущую балку или прогон

Папанька, Вы прорабатывали каркас второго этажа с крышей? Дом построен или в процессе?