Вчера залился. Могу сказать,

#83570
папанькaпапанькa
Участник
  • Томск

Вчера залился. Могу сказать, что если заливать техникой (в моем случае насос) — рвется. Рвется из-за сильного давления от падения бетона с, минимум, 3х метровой высоты. А когда стрела сложена высота достигает 8 метров. Ну сами представляете с какой силоу падающая масса давит на стенкм. Если заливать руками, то и одного слоя хватит, если хорошо обвязать проволокой, скотчем и т.д. Разговорились с оператором, говорит и со скрученного металла (оцинковка) на саморезах, тоже не выдерживает, вырывает саморезы (хотя было бы логичным еще и проволокой, хотя бы, в 3х местах пройтись). А вот с заваливанием "столбов" проблем нет, что не могло не порадовать. Пришлось все распорки в срочном порядке отрывать и вставлять их в углы опалубки, чтоб снизить давление на стенки рубероида. Если бы это сделал сразу проблем бы было меньше. И рубероид следует использовать 350, 200 маловато, его ниже уровня земли только пихать.

Итог: 1 свая не долита 20см из за утечки, 1 свая практически полностью развалилась.