Вдруг кому полезным будет такой расчёт стены из  510 блока и облицовки в пол кирпича.

Расчёт R сделан по трём зонам 1-блок, 2- раствор, 3-облицовочный кирпич. В расчёте R для 1 и 3 зоны учтены коэффициенты отдачи от стены к воздуху

Коэффициенты теплопроводности взяты для условий эксплуатации Б в соответсвии со СНиП 2 ?9 и ГОСТ 530-2007, для блока 0,23, для раствора цементоно песчаного 0,93, для кирпичной кладки 0,81 

Расчёт для кладки из блоков вёлся с учётом толщины раствора 10 мм.

в итоге R такой стены получился равным 2,357