Victor15 написал: Друзья!

#174871
НезнайкинНезнайкин
Участник
  • ДНТ
Victor15 wrote:

Друзья! Нужна Ваша помощь. В частном доме в отопительной закрытой системе не нагреваются последние 2 батареи в конце цикла. Воздух спускал, краны открыты. Грязевик почистил. Всего 6 батарей. Последние две тепленькие. что может быть? 

На обратку у первых радиаторов надо поставить преднастроечные вентели. Скорей всего у вас обычные шаровые краны на обратке. На подаче ставьте регулировочные вентели или термоголовки.

На подаче на всех радиаторах регулировочные вентили открываете на полную. И начинаете зажимать первые радиаторы преднастроечными вентелями, что на обратке стоят. Вобщем вывести примерно на одинаковую температуру радиаторы. И про преднастроечные вентели можно забыть. И регулировать уже регулировочными вентиляим кому как наравится (похолоднее где-то, где-то потеплее).

Можно и шаровыми кранами преднастроить, но ими труднее