вопрос интересный — поверх перемычки с нагрузочной 800кг/м пущен армопояс, работающий как защемлённая балка и хочется опирать на это 2400кг/м
речь идёт вроде о втором этаже
тут надо оценить исходные данные:
1) нагрузки — ну не будет нагрузка распределённой 2400.. лучше учесть точечные нагрузки от балок перекрытия (включая как само перекрытие, так и нагрузку на него чверху), а также точечную нагрузку от столба под коньком
точные нагрузки — точнее расчёт.. разница может быть очень велика.. тот де столб — может стоять в середине пролёта и давить 8 тонн, а может и с краю — и это точечная нагрузка: для балки она не будет эквивалентна 2т на погонный метр.
2) геометрические размеры балки, включая размер защитного слоя снизу.
высота балки маленькая — это не здорово.. а по-факту эффективной выстой будет расстояние от нижней арматуры до верха балки…
т.е. если высота балки 19см, а защитный слой 4см — то балка фактически 15см.. в этом свете — защитный слой 2,5см или 4см — разница колоссальная.
на прогиб работает нижня арматура.. верхняя — работает в области краёв балки (где защемление)
собственно, как будут работать две балки положенные друг на друга — не знаю..
кроме идеи отнять от нагрузки 800кг/м.пог. — других мыслей нет
но можно посчитать хотя-бы просто верхнюю балку — ничего не отнимая
как и раньше — рекомендую balka 5.01..
вроде она считает только по нижнему слою — поэтому ввожу 3 прутка (7 прутов — это 4 прута внизу? или где седьмой прут?)..
при защитном слое 4см — говорит о необходимости верхней арматуры..
при защитном 2,5 — проканывает и без верхней, но на краях просит до d20..
помним — "это прикидка — на основе неполноценных исходных данных"
ссылка
в личку бросил отчёты проги при защитных слоях 4 и 2.5см..
кроме габаритов, защитного слоя, нагрузок, армирования — ещё класс бетона влияет на прочность
ну или если 4 прута внизу — то легче…
или если точно знать, как учитывать нижнюю перемычку..
но посчитать правильные (точечные нагрузки), габариты балки (+з.слой) — ИМХО самое главное