Вопрос под Кофе написал:

#150595
KomissarKomissar
Участник
  • Южный Берег Томи
Вопрос под Кофе wrote:

Завис на такой картинке. Как думаете, допустимо такое решение?

Шаг доски в районе 30 см.

…фото…

ИМХО, вполне.

А что смущает?

можно пофантазировать на возможные траблы, но всё считается…

на своём примере могу прикинуть материал:

10,8*9,7 получаем 10,8/0,3 = 36 (по факту надо будет делить на 0,36, т.к. блок пополам 31 см, плюс 5 см толщина плахи), т.е. надо будет 37*2 плах 5 метровых, а с запасом 80 шт 6-ти метровых, что составит в кубах 80*6*0,05*0,2=4,8 куба, пусть по 10т.р. — 48 тыров на балки.

100 квадратов * 0,12*0,025*6, плюс 10% получим пару кубов на пол, пока стройка, а потом столько же на чистовой — итого ещё 40 тыров.

т.е. материал на черновой пол выйдет порядка 70 т.р.

потом ещё утеплять/звукоизолировать, в общем дешевле не будет, но если нет возможности загнать технику, а есть возможность подать/перетаскать доски — хороший вариант.