Вот график поведения моей

#172907
BonbonBonbon
Участник
  • Томск

Вот график поведения моей системы ТП во время самых морозяк — до -37 градусов.

При температуре пола в 29 градусов в помещении температура не превышала 19 градусов.

Теплопотери около 80 Вт/м2. 

видно, что при температуре котла чуть выше 60 градусов и выставленной температуре подачи в ТП на трехходовом 45 градусов, обратка прогревается до 33-35 градусов.

Можно, конечно, было и навернуть температуру на подаче на 55 градусов, но тогда бы пол прогрелся до 35 градусов.

для себя вывод сделал — тп для комфорта в помещении примерно до -18 градусов на улице.

Потом нужны радиаторы.

Либо ходить по сковородке в тапочках