Вот прикинул в Валтеке для своего здания.

Максимальные теплопотери сучетом инфильтрации — 27900 Вт

без учета инфильтрации — 16190 Вт

максимальное количество тепла, которое может выдать ТП при температуре пола в пределах СНИП — 12700 Вт

Т.е. получается, что нужно доставить радиаторов на 15200 Вт

Вопрос Cpt — 

стоит ли принимать столь большие теплопотери на инфильтрацию?

Или есть какая-то золотая середина?

Ведь в жгуче морозную пятидневку можно и вытяжку придушить.

как распределять радиаторы на эту мощность по помещениям?