Вот ссылка со всеми

#205441
WasilWasil
Участник
  • Томск

Вот ссылка со всеми выкладками и формулами:

http://www.stroimteplo.ru/docs/31.pdf

А коэффициен изоляции 0,75, как понимаю это коэффициент учитывающий неэффективность теплосъёма с трубы, связанный с её положением, препятствующим нормальной конвекции, краски на трубе, и т.п. Т.е. при трубе, расположенной в центре помещения, без затруднений конвекции воздуха вокруг неё, без дополнительного покрытия, этот коэф. =1.(табличные значния надо умножить на 1,25).

Ваши значения в таблице не предусмотрены. При температуре теплоносителя 70, воздуха 20, диаметре трубы 20мм, с каждого метра трубы будет"расходоваться"  20Вт.

А вообще там, под таблицей формула есть, лучше посчитать по ней, для конкретных условий.

Кстати, диаметр труб не маловат ли.