Ввод всех кабелей в щит

#116884
АватарСаня
Участник
  • Томск

Ввод всех кабелей в щит делайте снизу, и проблем не будет. Ну и степень защиты щита повыше, чем ip20  

Идеально, конечно, ip65 в таком случае (защита от струй воды) , но ценник щита будет почти два раза выше ip20.

Но даже при ip 65 все равно старайтесь завести провода снизу. Был случай у меня. Щит (не мой), металл, кабели снизу, ввод сверху. Сантехники умудрились (ну незнаю как, фокусники, как показал суд, приговор и казнь — они спилили трубы отопления, труба с водой наклонилась и вода вылилась с прямым попаданием в разрыв гофры — ну не фокус?) подать воду в гофру вводного кабеля, она стекла в щит, щит выгорел полностью, медные шины превратились в медные шарики….