Вы нашли правильную табличку,
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электропроект двухэтажного дома с гаражом (36 листов в pdf и dwg) › Вы нашли правильную табличку,
Вы нашли правильную табличку, но выбрали неверный столбик… Но не суть. Вы знаете до какой температуры нагреется при этом токе кабель? Там это тоже указано. (точно не помню но около 60С)
Ваша ошибка в том, что исправный автомат не отключает цепь при номинальном токе.
Более того холодный автомат например на 25А будет почти час держать не отключаясь 36,25А (In *1.45). Как вы думаете что будет с кабелем? А если сэкономили и кабель не по ГОСТ? А еще на розетках бытовых указан макс ток 16А?
Поэтому для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
1,5 мм2 — 10 (13) А — нагрузка до 2,2 (2, кВт — цепи освещения (не забываем, что на выключателях указан максимал ток 10А)
2,5 мм2 — 16 (20) А — нагрузка до 3,5 (4,4) кВт — розетки
4,0 мм2 — 25 (32) А — нагрузка до 5,5 (7) кВт —
6,0 мм2 — 32 (40) А — нагрузка до 7 (8, кВт
10 мм2 — 50 А — нагрузка до 11 кВт