Вы писали: Komissar
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Покритикуйте схему отопления — будет работать нормально? › Вы писали: Komissar
Вы писали:
Минусы: система низкотемпературная, и, думаю, из-за отсутствия внешнего температурного датчика не успевает в мороз разогреть дом до заданной температуры по расписанию терморегулятора (выкрутился, тем, что устанавливаю в мороз на терморегуляторе принудительно только "день/комфорт", а не по расписанию).
Этот датчик (внешний) служит для того, чтобы автоматически регулировать t ТН в зависимости от выбронного графика. ПЗА.
Вот как раз эта ПЗА и не дает быстро нагреть дом, о чем вы и пишите. Т.к. ограничивает максимальную t ТН в зависимости от t на улице и t дома.
Вот график из последних. Нужен был быстрый прогрев дома с 15 до 24гр.
Видно, что ПЗА ограничило t в 11:30 до 47гр. И спустя пару часов, рост температуры в доме значительно упал. В 17:40 вручную отрубил ПЗА (зависимость от внешней температуры), котел начал молотить до заданного максимума на котле, и как раз в это время виден значительный прирост t в доме (второй график).
Мы видать не совсем правильно друг друга поняли)