Vyacheslav93 написал:

#197924
АватарВячеслав2445
Участник
  • Томск
Vyacheslav93 wrote:

Vyacheslav , Ury вам отдельное спасибо за помощь! 

Правильно ли я понял , что в моём случае если я хочу армопояс + утеплитель  да ещё и после  фасадные работы сделать  то мне нужна опалубка  вот такая :

1) она на всю ширину  несущих стен

2) она утепляется с внутренней стороны можно пеноплексом 5-7см если делать внутри штукатурку то лучше тоже ППСВ-25ф

3) с внешней ППСВ-25ф  5-7см

4) т.е. фактическая ширина бетона в армопоясе будет 20см при условии что ширина шесущих стен всего 300мм

всё верно? 

Чуток не так:
1) Опалубка на всю ширину.
2) С улчной стороны ПСВ-25ф(ПСВ принимает оштукотуривание, экструдированый пеноплост (пеноплекс) штукотурку не держит).
3) С внутренней стороны утепление не требуется,так как по теплоизоляции 50мм ПСВ-25ф ~= 150 брусу,но дело ваше.
P.S. Оброщайте внимани чтобы ПСВ был Гост ,а не ТУ .С2017г.вступили новые ГОСТы на ПСВ, какая цыфра ,такая и плотность (кг/м3). Если ТУ, то вы можете взять лёгкие сорта ПСВ (он мягкий)работать как утеплитель не будет. 25ф он плотный, примерно как экстудированный (как вы называете пеноплекс или дугие ТМ). Между ПСВ и Экструдированным ПС большая разница:
1) ПСВ: штукатуритца, чем больше плотность тем он тверже и теплоизоляция выше,тяжелые марки такие как 25ф и выше идут на утепление отмоски т.п.. Главное он не ГОРИТ ( не поддерживает горение), кому интересно, попробуйте зажигалкой( в течении 4сек. затухает). Горючий ПСВ запрещено использовать в строительстве РФ ( горючее сырье ППСВ практически никто не выпускает на мировом рынке.
2) Экструдированный ПС имеет плотность 28 кг/м3 и выше (ГОСТа не имеет). Работает на утепление отмостки отлично . Под штукотурку не идёт (обьяснял выше), ОГРОМНЫЙ минус он горючий (но в СНИПе о запрещение в использовании не упомянут)
Я не вкоем случае не отговариваю использовать экструзию, каждый делает для себя, просто такие моменты не все знают,
а они потом выливаются в копейку и большой моральный осадок.