Выскажу свои два соображения.

Сообщение Антона о том что клиент перегрел систему  — лукавство. Судя по хеме выложенной Антоном и фотографиями, на выходе из ТА стоит термостатический клапан. Его прямая обязанность поддерживать в сети определённую температуру. Поэтому, если Антон, по его словам сделал систему не расчитанную на 85 градусов, настройка термостатического регулятора должна была это обеспечить. Если в систему пошло  выше расчитанного, то это не работоспособный узел. И замена погнувшихся труб обязанность строительно-монтажной организации.

Тоже с подмесом в котёл. такая же петрушка. Там тоже термастат нарисован. И он должен работать, а не нанапрямую из ТА воду гнать в обратку в котёл.