Высокий перепад давления —

#175119
cptcpt
Участник
  • Томск

Высокий перепад давления — как следствие высокий расход — далее низкий теплосьём, теплоноситель пролетает со свистом (радиатороы расчитаны расчитываются на перепад градусов в 20, по факту 10 и слишком быстый нагрев и охлаждение помещения, термостаты дрыгаются туда сюда). Т.к весь этот большой перепад срабатывается на радиаторных клапанах и в их сечении высокая скорость то оборудование шумит.

1 Вариант снизить скорость насоса и расход в контурах.

2 Поставить этажные балансировочники часть избыточного давления будет гасится на них как следствие меньший расход и меньший перепад на радиаторных клапан.