Я по программе считал:
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Стандарты для ТТ котельной. › Я по программе считал:
Я по программе считал: количество окон, материал, толщина и т.д .
Valtec
Расчёт теплопотерь
Учитывать инфильтрацию: 10759,96 Вт
Не учитывать инфильтрацию:3694,18 Вт
Я слово инфильтрация, за вентиляция принял))) ..
А так, газо-бетон 400мм + 100мм пеноплекса, пол дерево с утеплением и перекрытие тоже.
п.с. Я на тот момент считал на 65кв.м, позже фундамент был увеличен и квадратура стала около 75кв.м. Но это уже не принципиально.
Позже, авто ответил на вопрос о программе..
Инфильтрацию учитывать стоит если:
1. Зимой открываются двери, окна на определенный срок (для притока свежего воздуха — проветривания помещения, к примеру сгорел пирог на кухне, нужно открыть окно). Чтобы зайти в дом, при этом зимой в помещение врывается холодный воздух. Если нет "предбанника" и нет радиаторов, теплых полов в прихожей возле двери.
2. Не закрываются вентиляционные отверстия в цоколе, цокольном этаже.
3. У дома есть щели, не достаточно утепленные стены. Например на мансардном этаже деревянные одно рамочные окна.
Если вы не проветриваете зимой комнаты в доме, вентиляционные отверстия в цоколе закрыты на зимний период, дом хорошо утеплен, то не учитывайте инфильтрацию.
Мне учитывать её не нужно, я рад.. почти. Вентиляция будет всё равно на автоматических клапанах перед радиаторами.