Я так понял, что при
ИмхоДом › Форумы › электричество › Вырубает автомат, как найти причину (консилиум он-лайн) › Я так понял, что при
4 Ноя'18 в 01:19
#204319
Я так понял, что при включении на L1 воздуходувки вместо светильников всё работает, значит автомат исправен. Включи на L1 отдельно 4 новых светильника. Если всё ОК, то проблема в проводке или старых светильниках. Надо по очереди отключать. Сопротивление на низком напряжении может показывать нормальное, тем более, что отключение через какое-то время. Это проблема блока питания какого-то светильника. Нагревается при работе и появляются утечки, от которых нагрев увеличиваеся и так далее до пробоя с отключением автомата.