Я уже писал про свои дела.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как утеплить водопроводную трубу, заведенную в дом под фундаментом? › Я уже писал про свои дела.
Я уже писал про свои дела. Вода с глубины 2,5 м заходит под фундамент и выходит под домом в месте будущего подполья в энергофлексе диаметром около 100 мм. На торец сделал колпак из энергофлекса чтобы закрывать выход. Внутрь вставил саморегулирующийся кабель 22Вт/м. Метра 2,5 кабеля. В таком виде пережил 2 зимы. Вода доступна круглый год. В доме ещё не живу. Перемерзала несколько раз по забывчивости-не включал обогрев и за неделю перехватывало. Включал кабель и через 1-2 часа вода уже текла. Приматывать кабель не советую-нынче под весну кабель закоротил на хвосте. Почему не знаю. Вытащил, откусил пару сантимов обгоревших, заизолировал и вставил его на место. Всё заработало. Подключать обязательно через небольшой автомат-на 3-6А, чтобы при КЗ он отключил.