Как давление газа после грозы — не упало?

ИмхоДом Форумы Радужный Как давление газа после грозы — не упало?

  • В этой теме 4 участника и 3 ответа.
Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #8918
    РомашкинРомашкин
    Застройщик
    • Сосновый Бор

    Что-то котел упорно показывает "нет газа" ((

    #134800
    ChevalierChevalier
    Застройщик
    • Радужный

    Проверьте, открыт ли клапан системы контроля загазованности. Они иногда закрываются от скачков напряжения в электросети. Вы уже не первый сегодня с таким вопросом.

    #134801
    VeteranVeteran
    Застройщик
    • Радужный

    Ромашкин

    Вы в каком городе (деревне) проживаете?

    #134802
    VadimVadim
    Хранитель
    • Хозяин Заведения

    Вчера был скачек напряжения во время грозы и у меня тоже "газ пропал".

    Сначала думал горизонтальный дождь с северной стороны (редкость) залил дымоход. Разобрал — сухо.Может с фазностью что? проверил — нормально.

    Перегрузил все что можно, включая входной магнитный клапан. Заподозревал котел, хотя он стоит на трансформаторной защите…

    Оказалось, что при всей электронности, аварийный клапан при перезагрузке так просто не открывается. Так и держится закрытым. Нашел там пипку (которую давил раньше нежно на предмет проверки исхода газа — воняет) . Надавил до упора…. и клапан открылся — все заработало, вот шайтан.

    Век живи — век учись    Спасибо Chevalier за подсказку )