Под каким давлением нужно проводить опрессовку отопления в частном доме?
5 Ответы
группа безопасности у меня на котле 3 — 3,5 атмосферы срабатывает, соответственно я бы столько и давал, чтобы проверить, что у меня нигде не побежит в ненужном месте кипяток даже при закипании котла!
А потом бы добавил еще чуток, чтобы проверить корректное срабатывание самой группы безопасности… (-8
Нет такого «чуток добавил».
Есть норматив 1,5 * рабочее давление.
Группа безопасности отсекается. Предохранительный клапан проверяется отдельно.
Если бы не было однозначности, то одни бы замучались сдавать, другие принимать, третьи эксплуатировать…Все прописывается вплоть до формы бланка акта опрессовки.
или вы при опрессовке группу безопасности отключаете от системы?
мне кажется это было бы неправильно