Алексеева написал: Добрый

#199761
ТеплоСнабТеплоСнаб
Участник
  • Томск
Алексеева wrote:

Добрый день!

подскажите пожалуйста, котел тт дымит, при открывании дверцы для закладывания дров.Дымит не сильно(выход из котла 160 труба, котел 30кВт, перешли от котла в 200диаметр, тяга есть, раньше шла по дымоходу 160труба, тяга была хреновая)подскажите, вообще бывает такое, чтоб котел при открывании совсем не поддымливал, или это у всех котлов есть дымок. Запах в доме остаётся.кто пользуется тт котлами, как у вас на практике?

Здравствуйте! Прошу прощения, что долго отвечал.

В межсезонье, когда разница температуры не сильно большая, такое бывает!

Еще бывает, если приточка слабоватая, высота трубы не достаточная или прячется труба за коньком крыши (подветренная сторона)

Можно поставить принудительную вытяжку на дымоход (создает дополнительную тягу при открывании котла) совсем не дешевое удовольствие(((

Какая у вас высота трубы?

для 30квт обычно заводом рекомендуют 8-9м