Как я понял, у вас 2 полных

#84093
Аватарforce
Участник
  • Томск

Как я понял, у вас 2 полных этажа и крыша скорее всего из металла. Закапало скорее всего днём. Если всё так, то вывод такой:

Пар из помещения проходит через перекрытие и оседает на внутренней стороне крыши. Когда солнце немного нагрело крышу, этот конденсат растаял и стёк на перекрытие. 

Что делать? Перебирать утепление вы всё равно уже в этом году не будете. Поэтому;

Если у вас чердак холодный и глухой, постарайтесь сделать так, что бы он проветривался, но что бы снег на него не задувало. К примеру у меня вентиляция чердака идёт через паропрозрачную мембрану на коньке.

На чердаке можно попробовать проложить слой пароизоляции по стропилам крыши так, что бы даже если пар и вышел бы на чердак, то не осел бы на металле.

Пишу не просто так, это и меня касается. Вчера тоже заметил пару капель из под обшивки. Пока ничего страшного конечно, но что будет зимой?