Теплый пол в деревянном доме

 

При установке теплого пола для обогрева деревянных полов обычно используют нагревательный кабель удельной мощностью не более 17 Вт/м при максимальной удельной мощности до 130 Вт/м2.

Чтобы избежать повреждения пола и растрескивания деревянного настила, необходимо учитывать следующие меры предосторожности:

•Удельная мощность системы обогрева деревянного пола не должна превышать 130 Вт/м2

•Толщина деревянного покрытия теплого пола не должна превышать:

— 22 мм для мягких пород древесины (сосна, лиственница и т.п.)

— 24 мм для твёрдых пород древесины (дуб, бук и т.п.)

•Нагревательный кабель должен быть равномерно уложен по всей площади обогреваемой поверхности деревянного пола

•Все материалы должны быть защищены от попадания влаги во время монтажа и установки напольного покрытия

•В системах отопления помещений с деревянными полами должен использоваться электронный термостат с датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола, ограничивающим максимальную температуру воздушной подушки под напольным деревянным покрытием до +40° С

•Если возможно, доски настила должны несколько дней пролежать на нагреваемом полу и только потом закреплены

•Не рекомендуется укладывать на обогреваемый паркет ковры значительной толщины, закрывающие всю площадь помещения