Олег Д

"без принудительной вентиляции (дом два этажа+ теплый цоколь, в сумме 300 кв с высотой этажа 3м

и остеклением в 20%)"  — как раз мой случай.

Вот такой расчет получился:

Отчёт

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен

по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.

Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, расположенном в городе Томск (зона влажности — Нормальная).

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года,  t_ext = -40 °С;

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,                   t_int = 20 °С;

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода,          t_ht = -8.4 °С;

Продолжительность отопительного периода,                                            z_ht = 236 сут.;

Сухой влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций -А.

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;

Коэфф. теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²•°С);

Коэфф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²•°С);

Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.746 м²•°С/Вт;

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м•ºC) t, мм

1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.7 20

2 Кирпич обыкн. на цем.-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.7 250

3 Экструдированный пенополистирол 35 кг/м³ 0.03 100

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 370 мм;

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.768 (м²•°С)/Вт;

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.

http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/