Олег Д «без
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Содержание загородного дома: коммунальные затраты › Олег Д «без
Олег Д
"без принудительной вентиляции (дом два этажа+ теплый цоколь, в сумме 300 кв с высотой этажа 3м
и остеклением в 20%)" — как раз мой случай.
Вот такой расчет получился:
Отчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2012 Дмитрий Чигинский.
Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, расположенном в городе Томск (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -40 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -8.4 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 236 сут.;
Сухой влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций -А.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэфф. теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²•°С);
Коэфф. теплоотдачи внутр. поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²•°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.746 м²•°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м•ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.7 20
2 Кирпич обыкн. на цем.-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.7 250
3 Экструдированный пенополистирол 35 кг/м³ 0.03 100
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 370 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.768 (м²•°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.