Опишу свои танцы с бубном,

#175106
KomissarKomissar
Участник
  • Южный Берег Томи

Опишу свои танцы с бубном, может поможет…

У меня миникотельная, т.е. котёл идёт вместе с насосом и в систему встроен дополнительный насос (такой же как у автора темы), который я подключаю напрямую (без управления).

В своё время поставил только котёл, бегал и устанавливал максимальные значеня (мощьность и температуру ТН), в зависимости от температуры воздуха за бортом.

Потом прикупил родной (речь про протерм) терморегулятор, хоть и дорогой, но дорога ложка к обеду.

На терморегуляторе выставил требуемую температуру в помещении, на котле установил предельные значения по мощьности и температуре.

После разных опытов понял, что насос, который отдельный у меня, будет резервным, в самые морозы иногда включаю, но в целом насос котла справляется.

Периодически поглядываю на индикацию котла, при добавлении мощьности котёл замирает на 4, 7 и 9 кВт, т.е. как я понял, оценивает достаточно ли мощьности для нагрева…

Предлагаю на котле выставить ограничение по мощьности, с тем прицелом, что бы котёл был постоянно включен, т.е. например ограничить потребляемую мощьность в 7кВт .

т.к. у меня только ТП, я придушил коллектор в подвале по максимому (механически вентелем без всяких приводов, закрутил вентиль и стал откручивать пока не пропали шумы в вентеле), на первом этаже открыто по максимому, терморегулятор снимает температуру только с места установки терморегулятора (у меня удачное расположение — в центре).