to Бобер :) 1. В бункер

#21814
АватарАноним
Гость
  • Томск

to Бобер

1. В бункер входит 200 кг угля. Кузбасский уголек (у которого теплотворность не самая лучшая) при средней мощности 15 кВт будет расходоваться примерно 86 кг/сутки.

2. Мы котлы опрессовываем именно при 2 атм. То есть испытываем при таком давлении. Можно и больше, впринципе.. но смысла особого нет. Везде, где существует возможность действия силы давления на большие площади стоят распорки/стяжки. Для устранения неприятностей, связанных с давлением ставится группа безопасности (ну и, естественно, грамотная сборка самой СО). Т.е. с "будерусом" совместимость полная.

3. Использование в гравитационной системе закрытого типа возможно, но не рекомендуется (котел имеет развитую систему теплообмена). Что мешает насос поставить?