ud написал: Так как котел

#22012
Аватаравтокотел
Участник
  • Томск
ud wrote:

Так как котел рассчитан на работу в режиме старт-стоп регулировки мощности горения нет (она всегда номинальная), регулировка же выдаваемой мощности 

производится за счет времени горения/стопа.

Это не так. Есть программная регулировка мощности горелки. Параметр определяющий мощность котла называется tгаз уст. Температура газов уставка. Вот кусок из таблички описывающей меню настроек. Горелка может обеспечивать мощность выработки тепла до 25кВт. При этом tгаз уст = 210С.  Но поскольку это 15кВтный котел, возможности не используются, в силу особенностей движения газов по своду топки и небольшому теплообменнику.. Проще говоря, при  такой tгаз уст будет наблюдаться кавитация на поверхностях теплообмена. Поэтому и сказано: "не устанавливать выше 180ºС".

Вниз съезжать ниже 150-160С не следует. Во первых будет проходить много первичного воздуха, во вторых снизится качество горения. Диапазон программной регулировки мощности примерно 30-40%. Смысл её прост. Не нужна номинальная мощность (межсезонье, небольшой дом и т.п.) можно придавить мощу. Уже точно подберется мощность по моменту времени автоматически. Старт-стопом котла.

t газ уст 160-175°С параметр определяет мощность котла. значению 175ºС соответствует примерно 15кВт тепловой мощности. не устанавливать выше 180ºС