vovka_x, я не знаю, какая у вас схема. Но обычно небольшие помещения (например, офис на 15 кв.м. на 3 рабочих места) делают примерно так: 

1-й кабель (ВВГ 3х1.5, автомат ИЭК с16А): 5 потолочных светильников х72Вт = 360 Вт, 8 розеток на маломощные потребители (монитор, телефон и т.д., до 100 Вт) — 800 Вт максимум. Итого для этого кабеля максимальная нагрузка — 1.2 кВт. Тройной запас.

2-й кабель (ВВГ 3х2.5, автомат ИЭК с25А): 8 розеток на прожорливых потребителей (системные блоки, лазерные принтеры, ксероксы, отопители до 2 кВт) — теоретически мы вылезем за пределы допустимой нагрузки в 6кВт, но только если все сотрудники включат по 2 кВт-электрокамину. На практике будет 3 системных блока х 500Вт = 1.5 кВт, пара принтеров в сумме на 1 кВт, 1 отопитель на 2 кВт. Короче, всё равно запас остается. Если заранее известно, что у каждого работничка будет таки по мощному камину, то разводку делаем ВВГ 3х4, а спуски на розетки из распечных коробок делаем ВВГ 3х2.5.

Понятно, что мощности свет меньше потребляет, других подводных камней нет?

Подводные камни всегда есть :cool: 

Например, если надумаете ставить точечные светильники на галогенках — то советую сразу брать галогенки на 12В и трансформаторы под них :coo33l: