vovka_x, я уже дал примерный

#72836
Аватарwerrer
Участник
  • Томск

vovka_x, я уже дал примерный рассчет. Рекомендую погуглить: некоторые конторы нагло заявляют, что длительная (постоянная) нагрузка на трехжильный медный кабель в двойной изоляции сечением 1.5 мм/жила (короче, речь идет прежде всего про ВВГ) при прокладке по воздуху (т.е. при плохом охлаждении) допустима чуть ли не до 25А. Однако я бы не стал шутить с огнем (это почти в буквальном смысле). То, что указывают ребята из "Профи" — оно примерно так и лучше всего. Соответственно, вполне смело можно ставить на полторашку автомат на 16А, а на ВВГ 3х2.5 — 20-25А (только уточнитесь со скоростными и прочими характеристиками — "С" там или "D" и т.п.)

1) Какие минусы будут если в одной гофре протянуть 2 провода (3*2.5 и 3*1.5)?

Единственный минус — увеличение диаметра гофры и, соответственно, цены. Злобные электрики для уменьшения последней, а также для уменьшения работ по штроблению активно пользуются вазелином (не шучу!), чтоб протянуть побольше кабелей в одной гофре.

2) Кроме экономии на материале какой смысл протягивать на свет 3*1.5? Если исполню свет из 2.5 какие будут проблемы?

Единственная проблема будет — абсолютно никак и ничем необоснованный перерасход денежных средств.