(11)«Итоги-2020» рассказы про инженерные системы в Своем Доме
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › (11)«Итоги-2020» рассказы про инженерные системы в Своем Доме
Помечено: итоги2020
-
АвторСообщения
-
9 Дек'20 в 11:09 #516691
В этом году состоялось торжественное событие, пуск системы отопления. Событие долгожданное, газ провели только в 19 году. Сейчас котельная пока еще в полуготовом состоянии на ручном управлении, автоматика пока не смонтирована.
Сам котел (конденсационный Viessmann Vitodens 200) размещен на первом этаже в отдельном помещении (по грубым подсчётам в виде количества вылитого конденсата на расход кубов газа экономия реально около 10%). Все же габаритное оборудование установлено в подвале в отдельной комнате.
9 Дек'20 в 13:21 #516702Сделаны следующие системы:
Отопление высокотемпературное график 70/50 радиаторы+тепловентиляторы.
Теплый пол график 34/28.
Теплоснабжение вентиляции (частично)
ГВС
Прокинуты ветки к бушующим фанкойлам.
Ну а теперь по порядку запланированно(запроектированно)/получилось.
Общий вид систем водоснабжения и канализации.
Ввод воды сделан в подвале и установлена гребенка по потребителям.
На вводе кран с приводом и датчиками протечек в С/У, кухне, «ИТП», постирочной, возле узла ввода. (Кран думаю посадить на своеобразный мастер ключ, что бы когда все уходят вода перекрывалась).
9 Дек'20 в 13:29 #516703С/У с гребенками и разводкой. Циркуляция сделана через гребенку ГВС и полотенчики.
Так же запланирован полотенчик на кухне.
Источником ГВС является бойлер косвенного нагрева объемом 400 литров.
Перед бойлером установлен расширительный бак и узел учета (сделан ради интереса сколькоо воды расходуется и на нее тратится тепла)
9 Дек'20 в 13:37 #516704Отопление.
Система высокотемпературного отопления представлена стальными панельными радиаторами с нижним угловым подключением из стены фирмы Purmo в доме радиаторы от 11 до 33 типа и высотой от 300 до 900 мм (да выглядит он страшно но пришлось ставить т.к не получилось организовать забор воздуха для котла через коаксиальный дымоход и пришлось сделать забор из помещения). (фотографий не делал т.к это вроде все стандартно)
Для регулировки будет установлена регулировка термоголовками в техпомещениях, где не требуется изменение температуры в течении дня.
А вот в помещения где планируется регулировка по часам установлены термоголовки Danfoss Eco и термоэлектрические приводы TWA-K с управлением термостатами Siemens RDG110Т и RDE100 в жилых комнатах термостаты с возможностью регулировки радиаторным контуром и фанкойлами системы кондиционирования.
В гараже для экономии места (да и по деньгам не дорого вышло) установлены тепловентиляторы Volcano EC.
Они подключены к радиаторному контуру, режим работы по термостату в помещении который при падении температуры открывает клапан и включает вентиляторы, такой режим выбран для снижения расхода электроэнергии.
9 Дек'20 в 13:41 #516705Общий вид системы отопления.
В ИТП сделан приямок в который сведен дренаж всех этажей. Схема отопления тупиковая поэтажная. От коллектора ИТП трубы идут по этажам и в гараж, можно отключить и слить любую ветку.
Контур теплых полов сделан на первом и втором этаже.
Намотка во всех помещения кроме санузла улиткой, шаг 200 мм. Коллектора с ротаметрами для удобства настройки. Уменьшение шага с 150 до 200 мм позволило уменьшить расход трубы на 300 метров. Этого шага достаточно что бы пол был комфортной температуры. Цели отапливаться только теплым полом не стояло, так как даже с учетом номативного утепления стен и избыточной Р-ки окон и перекрытия и приточной вентиляции его мощности бы не хватило на отопление и имеются помещения только с радиаторным отоплением.
9 Дек'20 в 13:48 #516707Ну ИТП
Слева расширительный бак, справа бак-аккумулятор объемом 500 литров (он же гидрострелка) экспериментирую на себе, бак установлен для снижения тактования котла весной и осенью. В бак встроен ТЭН 9 кВт для резерва. На обратке перед насосом можно увидеть шламоудалитель reflex exdirt (результаты работы увидим весной) На подаче в верхнем правом углу виднеется сепаратор воздуха exvoid При монтаже пришлось попридумывать крепеж в виде дополнительных стоек.
9 Дек'20 в 13:50 #516708Для заполнения системы сделана водоочистка, умягчающий фильтр и угольный фильтр.
Заполнять систему пришлось долго, производительность умягчающего фильтра не 4 л/мин как говорит производитель, а всего 1 л/мин. При большем расходе умягчение ухудшается. При исходной жесткости воды в 7 единиц, после фильтра получено менее 3 в районе 2 единиц жесткости. Ph воды 8-8.5 как требуют производители радиаторов и котла. Для регулирования пришлось добавить вентиль перед фильтрами. Для учета подпитки имеется водосчётчик.
9 Дек'20 в 13:54 #516709Ну и насосно-смесительные узлы сверху контур радиаторный, под ним контур теплых полов, а справа контур вентиляции.
11 Дек'20 в 11:11 #516711И шкаф управления ТЭН. Для резервирования я не стал покупать электрокотел. А решил собрать шкаф управления, а в баки встроить ТЭНы.
В качестве контроллера выбран ОВЕН ТРМ500 WiFi, т.к контракторы для регулировки я использовать не хотел было применено ТТР. для упрощения использовании управление сведено до трех кнопок Отопление/ГВС и Стоп. Уставки выставлены заранее. Будет добавлено так же автоматическое переключение по телефону. Сам контроллер может управляться по смартфону через овеновское приложение. Системы оснащены защитой от перегрева принудительно разрывающей цепь без возможности ручного включения для безопасности.
11 Дек'20 в 11:16 #516854Эко )) да тут надо карандашик с тетрадкой доставать и все записывать ))
11 Дек'20 в 13:13 #516868Ну клево; как будто нефтехим в доме построил ))))))
11 Дек'20 в 13:45 #516869У меня дежавю… Когда-то испытывал такие же чувства, когда смотрел Ромкин отчёт/записку толи про гараж, толи про сплав ;-)).
Хорошо, когда сам себе режиссёр, а когда нет режиссёрских навыков и знаний, получаем «я его слепила из того что было».
Однако, бюджет и целесообразность (отдельных узлов и параметров), например бойлер на 400 литров или конденсатник. Мне всё это понятно, но, как говорится, «Перед началом строительства нужно знать очень много, хорошо, что я перед началом строительства не знал всего…».
Я себе прикинул головки управляющие с датчиками в позапрошлом году, и отложил в долгий ящик.
Круто!
11 Дек'20 в 14:10 #516872Оху… то есть восхитительно!
11 Дек'20 в 14:26 #51687595% обычных котельных (с унитазом и мешком картошки в углу) унижены этим постом!
11 Дек'20 в 14:32 #516876У меня дежавю… Когда-то испытывал такие же чувства, когда смотрел Ромкин отчёт/записку толи про гараж, толи про сплав ;-)). Хорошо, когда сам себе режиссёр, а когда нет режиссёрских навыков и знаний, получаем «я его слепила из того что было». Однако, бюджет и целесообразность (отдельных узлов и параметров), например бойлер на 400 литров или конденсатник. Мне всё это понятно, но, как говорится, «Перед началом строительства нужно знать очень много, хорошо, что я перед началом строительства не знал всего…». Я себе прикинул головки управляющие с датчиками в позапрошлом году, и отложил в долгий ящик. Круто!
Ну тут все покупалось заранее, и доллар был далеко не 70, ну и покупалось не в Томске. Поэтому можно было купить что то побольше или получше.
Да и до нефтихима тут далеко. По сути всё тоже самое как и у всех. Основные отличия это то что есть термометры и манометры. Да разводка запланирована+ подбор и увязка между собой оборудования и арматуры с трубами.
11 Дек'20 в 14:34 #516877почему висман?
11 Дек'20 в 14:38 #516878Показали кучу потекших теплообменников вайланта из силумина. А так первоначально планировался вайлант.
11 Дек'20 в 14:55 #516880С/У с гребенками и разводкой. Циркуляция сделана через гребенку ГВС и полотенчики.
а че это за труба серая ? фановая?
11 Дек'20 в 15:00 #516881Да выше ревизии идёт участок фановый трубы (хотя там ещё воронка для конденсата от фанкойлов есть)
11 Дек'20 в 16:17 #516885отлично, основательный подход:)
Интересно, на какие это площади работает?
400л бкн на сколько человек расчет и из каких соображений такой объем?
Конденсат льется в септик? Засекали объемы? Я пустил в каналью, но струйка чую приличная постоянно идет…
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.