Возможна ли в принципе конденсация водяных паров в НВФ?
Принципиально это невозможно, так как плоскость возможной конденсации совпадает с наружной поверхностью утеплителя и обращена в сторону воздушного зазора. Влага полностью выветривается потоком воздуха, двигающимся снизу вверх. Усиление ветра способствует интенсивности воздушного потока в зазоре.
На рисунке плоскость возможной конденсации совпадает с наружной поверхностью утеплителя, т.е. с той поверхностью, которая обращена в сторону воздушного зазора, а область возможной конденсации захватывает эту плоскость с обеих сторон. Линия максимальной упругости водяных паров E = f ( t ) , соответствующая распределению температуры по сечению ограждения, всегда лежит выше линии парциального давления по толще ограждения е = f ( t ) . Эти линии никогда не пересекаются, поэтому конденсация водяных паров в НВФ в принципе невозможна.
раздел ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В этом разделе Исполнительный директор Ассоциации АНФАС Александрия М.Г. и ведущие специалисты компаний-членов ассоциации ответят на ваши вопросы по фасадным системам теплоизоляции.
С сайта ассоциации производителей фасадов и утеплителей http://www.anfas.biz/faq.php